壓力控制:一般是使用“電接點壓力表”這是一種普通的管彈簧壓力表加上兩組電接點。 可以接通相當高低壓力的電接點從而把壓力控制在上下限之間。這種電接點的容量小,超聲波探傷儀維修只能開關接觸器的控制線圈壓力表上的控制位置可以調節。
壓力開關是一種簡單的壓力控制裝置當被測壓力達到額定值時壓力開關可發出警報或控制信號。
壓力開關的工作原理是:當被測壓力超過額定值時彈性元件的自由端產生位移直接或經過比較后推動開關元件改變開關元件的通斷狀態達到控制被測壓力的目的。
壓力開關采用的彈性元件有單圈彈簧管、膜片、膜盒及波紋管等。
開關元件有磁性開關、水銀開關、微動開關等。
壓力開關的開關形式有常開式和常閉式兩種。
壓力開關的調節方式有兩位式和三位式兩種。
精度:表示設備精準程度的值包括線性度、公差、遲滯、重復性等。目前長野的壓力開關最高精度可達到±0.5%F.S型號為CB33。
最大壓力(Max.P):壓力范圍的最大值。
滿量程(F.S):壓力范圍最大值和最小值的差值。
接斷差(死區):是指開關設定動作值和復位值的差值例如當設定、值為1MPa實際復位值為0.9MPa時接斷差為0.1MPa。
作溫度:是指儀器的內部機構、敏感元件等工作時不會發生持續變形的溫度范圍。一般壓力開關推薦工作溫度范圍為-5~400C,若介質溫度過高時可考慮加附件虹吸管(灌狀)達到降溫的目的。
S.P.D.T(單刀雙擲):由一個常開、一個常閉觸點和一個公共端構成。
D.P.D.T(雙刀雙擲):由一個對稱的左、右公共端兩組常開、常閉端子構成。
上限一接點(常開):壓力上升到設定值時接點動作,回路導通。
下限一接點(常閉):亞力下降到設定值時接點動作回路導通。
上下限兩接點HL:是上限式和下限式的組合分為兩接點獨立動作(雙設定、雙回路)和兩接點同時動作(單設定、雙回路)兩種類型。
上限2接點:合并了兩個上限形式分為分為兩接點獨立動作(雙設定、雙回路)和兩接點同時動作(單設定、雙回路)兩種類型。
下限2接點:合并了兩個下限形式分為兩接點獨立動作(雙設定、雙回路)和兩接點同時動作(單設定雙回路)兩種類型。
耐壓:壓力開關保持其正常性能所能承受的最大壓力。但是當壓力開關用于過壓場合時敏感元件將會產生持續形變這時壓力設定值將變化壓力開關將不能發揮其正常性能甚至可能損壞。
IP(防護等級):是由國際電工協會(IEC)所起草關于燈具防塵防潮特性的標準。