一般來說熱電偶離測溫表可能距離幾十米熱電偶冷端(出線端)溫度與測溫表環境溫度不同(甚至可達幾十度)。
如果用普通銅導線根據熱電偶原理接線處又會產生溫差電勢,煙氣分析儀就會產生測量誤差。
如果采用補償導線(必須和熱電偶分度號匹配)它選用的金屬材料可以在接線處產生盡可能小的溫差電勢盡可能減小測溫誤差。也就是說,將熱電偶冷端移到測溫表處。
遠距離傳輸導線的壓降問題因為測溫表輸入阻抗較高熱電偶產生的溫差電勢(毫伏級)傳輸電流(微A級)很小導線上壓降損失很小,在一般情況下在誤差范圍內。所以有熱電偶變送器輸入熱電偶信號輸出4-20ma這樣可以不要補償導線也可以遠距離傳輸了。