一般選用渦街流量計測量鍋爐蒸汽的體積流量第一,數字超聲波探傷儀鍋爐出來的蒸汽一般為飽和蒸汽它的溫度不是很高渦街流量計在280度溫度下穩定性很好。第二鍋爐蒸汽的壓力不是很大NTF-G渦街流量計的默認壓力是1.6MPa一般都滿足要求,即使有2.5MPa的測量需求也是可以滿足的NTF-G渦街流量計的最大額定壓力可以做到6.3MPa。相對于節流式差壓流量計來說渦街流量計有如下優點:
1、結構簡單、牢固、安裝維護方便。無需節流式差壓流量計的到雅觀、三閥組等附件不存在泄露阻塞和凍結等情況出現。
2、精度較高。一般為(1-1.5%)R
3、測量范圍寬按照參數合理選擇好口徑量程比可以做到20:1而差壓式只有3:1
4、壓力損失小為節流式差壓流量計的1/4左右
5、輸出與流量成正比的脈沖信號無零點漂移
6、在一定RE范圍內頻率輸出不受物理特性和組成的影響儀表系數只和三角柱(漩渦發聲體)和冠達的形狀、尺寸有關。
現在企業生產中測量鍋爐蒸汽的流量一般是質量流量。而我們都知道質量是體積與密度的乘積如果蒸汽的密度是不變的或者說溫度波動不大的話直接在NTF-G渦街流量計內部設定好密度就可以直接讀出飽和蒸汽的質量流量了。
但是實際工作狀態下鍋爐蒸汽的溫度波動(壓力變化)是比較大的如果設定一個不準確的密度得出的蒸汽的質量流量是不準確的根據現場得經驗來看不做溫壓補償(溫度補償壓力補償)的鍋爐飽和蒸汽質量流量(噸/小時T/h合計多少噸T)的誤差可能達到80%以上甚至更大。
因此測量鍋爐飽和蒸汽的質量流量做溫度、壓力補償時必要的。
目前業內使用的帶補償的渦街流量計分為兩種一種是溫壓補償一體化的渦街流量計即把溫度壓力補償直接做在儀表內這種方式的缺點是顯而易見的測量的不穩定性及儀表的使用壽命,精度都存在一定的缺陷。NTF-G渦街流量計是采用頻率輸出的渦街流量計配上壓力變送器、溫度變送器和流量積算儀組成飽和蒸汽質量流量測量系統來精準得測量飽和蒸汽的質量流量儀表使用穩定可靠壽命長維護方便是企業比較好的選擇。